气动薄膜单座调节阀的故障原理解析
来源:气动阀门时间:2016-11-15 点击量:
很多阀门使用久了都会出现故障的,力典生产的阀门质保都是一年的,只要是在质保期内是阀门本身的故障问题我们会给您免费维修或给予更换,当然也有很多阀门是客户自己本身的问题,比如说使用的电磁阀,里面过的介质是含有杂质的污水,这样的话阀门就容易卡死,一般在问清楚介质的时候,业务员就会根据您现场的情况来选择阀门,电磁阀里面过含有杂质的介质,就不建议您选择电磁阀,我们都会建议客户选择电动阀或是气动阀。
一般气动阀比其他阀门更加方便,气动阀门结构紧凑、重量轻,易于集成安装,阀的工作频率高、使用寿命长。气动阀正向低功率、小型化方向发展,已出现功率只有0.5W的低功率电磁阀。可与微机和PLC可编程控制器直接连接,也可与电子器件一起安装在印刷线路板上,通过标准板接通气电回路,省却了大量配线,适用于气动工业机械手、复杂的生产制造装配线等场合。
一、气动薄膜单座调节阀不动作情况如下:
①无信号、无气源:气源未开,由于气源含水在冬季结冰,导致风管堵塞或过滤器、减压阀堵塞失灵,或是气源总管泄漏。
②有气源,无信号:调节器故障;
二、阀的动作不稳定
1、气源压力不稳定;比如调节器输出不稳定,转换器故障;
2、压缩机容量太小减压阀故障;
3、定位器输出管线漏气或是执行机构(弹簧)钢度太小,造成推力不足等。
4、阀的动作迟钝气源压力低;膜片活塞环漏气。
三、阀不能全关可能会出现的故障问题如下:
1、输入信号有问题;
2、操作气压不足或弹簧力不足;
3、定位器调试时未到全行程;
4、工况压差大于设计压差;
5、阀座,阀芯上有杂物;
6、与上面一样查信号,气源。查工况的介质压差。核对弹簧压力范围。校验定位器。
推荐资讯
- 2019-01-04 气动调节阀预防性维修和故障性维修
- 2018-11-19 气动隔膜阀的工作原理和功能特点?
- 2018-11-08 蝶式消声止回阀常见故障及处理方法
- 2018-10-31 气动球阀型号的编制说明表示方法?
- 2018-10-13 气动阀门生产厂家能提供哪些规格?
- 2018-10-01 如何延长气动球阀使用周期和稳定性